設計概要 ●所在地=京都府京都市中京区 ●用途=商業施設(以前は電話局) ●構造=既存棟:鉄筋コンクリート造、増築棟:鉄骨造 ●規模=地下1階地上3階 ●敷地面積=6,385平米 ●建築面積=3,381平米 ●延床面積=8,233平米 ●竣工年=2001年(既存:1923年) ●所有者=NTT都市開発株式会社 ●総合プロデュース=NTT都市開発株式会社関西支店 ●マーケティング・MDリーシング=株式会社アイ・エル・シー+株式会社天音 ●設計・監理=株式会社NTTファシリティーズ+リチャード・ロジャース・パートナーシップ・ジャパン ●ライティングデザイン=内原智史デザイン事務所 ●音響・映像・吊物機構・舞台照明=P4 ●施工=清水建設株式会社京都営業所 |
■《新風館》は、吉田鉄郎設計による1923年竣工の旧京都電話局(83年に京都市の登録文化財第一号に指定)の商業施設へのリノベーション物件である。所有者であるNTTグループの中で進められている通信施設のグランドデザインや、姉小路、烏丸通りの交差する立地の性格から、10年間の暫定施設として計画された。 新しい構造を付加することと、既存の建物の持ち味を最大限に活かすこととのバランスを取りつつ、建物の暫定使用というプログラムもあわせもつ好事例と言えるだろう。 |
|
上:烏丸通側の外観。ほぼオリジナル 下:烏丸通側の外観。増築されたアプローチ |
施工プロセス/PROCESS | ||
■ここで行なわれた操作は、以下のものである。 ・RC耐震壁増設による耐震改修 ・敷地の余白に設置された別構造体のアプローチ ・外壁のポリカーボネート材によるカバー ・防水層の新設 ・床レベルの変更による床下設備スペースの確保 ・窓から店舗入り口への変更による建具の更新 ・他外観補修など プランニングとしては、L字型の既存棟にコの字型の増築棟をロの字型につなぎ、中央に歩廊をめぐらせ各店舗のアプローチとしている。 10年間の暫定施設というプログラムから、付加部分はどちらかといえば軽い構造体として扱われ、既存部分との附合もまたデタッチアビリティや更新性を考慮して計画されている。 |
||
上左:1階平面図【拡大】 上右:2階平面図【拡大】 下左:3階平面図【拡大】 下右: 断面図【拡大】 |
||
左:内部。上げられた床レベル、突き当たりの耐震壁/中:内部。設置された耐震壁/右:歩廊。別構造 | ||
下左:本体とは構造的に切られたエントランスのキャノピー 下中:キャノピーのあるサブエントランス 下右:外壁のディテール |